津市市

首页 » 常识 » 诊断 » 2020年常德首批重大火灾隐患单位曝光,
TUhjnbcbe - 2025/2/26 19:27:00

重大火灾隐患曝光

为进一步增强人民群众消防安全意识和自防自救能力,创造良好的消防安全环境,年伊始,常德市消防部门狠抓消防安全检查,针对易发生群死群伤火灾事故的重点场所等加大检查宣传力度,集中曝光一批重大火灾隐患单位,提请市政府挂牌督办。

重点约谈

1月15日,常德市消防救援支队重点约谈了常德市步行街彩缤市场等6家重大火灾隐患单位。

常德市步行街彩缤市场(常德市广和企业管理咨询有限公司)、澧县甘溪滩镇中心卫生院、安乡县深柳镇卫生院、安乡县三岔河镇卫生院、医院、石门县懿德养护服务中心6家单位主要负责人分别领取了《重大火灾隐患整改交办单》,并就隐患整改工作表态发言。

29家重大火灾隐患单位名单

常德市广和企业管理咨询有限公司

1、中、西段室内疏散楼梯未设置封闭楼梯间,部分楼梯间无自然采光通风设施,部分在疏散楼梯间内设置杂屋间、门面等房间,部分墙上开设除出入口外的门窗洞口;

2、室内疏散走道净宽不足且未设置明显界线标识;

3、中、西段疏散走道长度超过20米,未设置排烟设施;

4、灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明设置;

5、报警喷淋系统设置不符合标准且未保持完好有效;

6、西段南侧二三楼的搭建物,破坏了建筑的防火分隔;

7、中西段间通过室外连廊连接,未采取防火分隔措施。

整改期限:

年6月30日

湖南新华书店实业发展有限责任公司常德市分公司

1、一座疏散楼梯未直通室外、一座疏散被封堵;

2、疏散走道未与营业区设置明显的界线标识,部分疏散路线超长,未在沿疏散走道的墙面与地面上设置灯光疏散指示标志与辅助疏散标识;

3、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防火卷帘、室内消火栓、火灾事故应急照明设置不符合标准且未保持完好有效,未设置排烟设施、防火门监控系统;

4、三楼仓库与营业区未采用耐火等级不低于3h的隔墙和甲级防火门分隔。

整改期限:

年4月30日

常德市武陵区君悦精品酒店

1、火灾自动报警系统瘫痪、未设置火灾显示盘,自动喷水灭火系统未设置试水装置;

2、内走道长度超过20米未设置排烟设施;

3、灯光疏散指示标志、应急灯设置不符合《建规》10.3.2、10.3.5条之规定。

整改期限:

年4月05日

临澧县新安大市场

1、市场内火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟、应急照明等系统瘫痪且不能正常联动控制;

2、市场内消防车通道被业主及社会车辆占用;

3、市场主次通道被商户占道经营;

4、消防控制室无人值班,消防水泵房长期锁闭;

5、市场内违禁吸烟,电气线路私拉乱接,未按规定穿套阻燃管保护;

6、大部分经营业主未按要求配置灭火器;

7、市场自动消防设施未落实维护保养和定期检测。

整改期限:

年4月30日

澧县甘溪滩镇中心卫生院

1、住院楼窗户设置防盗网,未设置逃生窗、二楼逃生门锁损坏;

2、二楼走道、楼层间未设置疏散指示标志;

3、室内消火栓损坏;

4、未设置自动喷水灭火系统。

整改期限:

年6月27日

湖南亚瑞特运动用品有限公司

1、疏散指示标志设置不符合要求且损坏率超过50%;

2、厂房室内消火栓不能正常使用;

3、该单位厂房未设置自动喷水灭火系统;

4、自动报警系统不能正常使用。

整改期限:

年3月20日

津市市火花幼儿园

幼儿园四楼违规设置儿童用房。

整改期限:

年2月29日

津市市家顺物业管理有限公司

1、津市市紫竹苑小区部分应急照明灯损坏;

2、津市市紫竹苑小区地下室排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统无法正常运行;

3、津市市紫竹苑小区部分封闭楼梯间防火门损坏;

4、津市市紫竹苑小区消防控制室值班人员未持证上岗。

整改期限:

年3月18日

津市开元物业服务有限公司

1、津市市东湖林语小区西面消防车道被占用;

2、津市市东湖林语小区部分应急照明灯损坏;

3、津市市东湖林语小区地下室排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统无法正常运行;

4、津市市东湖林语小区消防控制室值班人员未持证上岗。

整改期限:

年3月18日

津市市白衣镇敬老院

1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、疏散指示标志、应急照明灯;

2、已设置的室内消火栓系统不符合国家工程建设消防技术标准。

整改期限:

年3月31日

津市市药山镇文昌阁敬老院

1、已设置的火灾自动报警系统不能正常运行;

2、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市烛光老年公寓

1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统;

2、安全出口数量不符合国家工程建设消防技术标准的规定;

3、已设置的自动喷水灭火系统、室内消火栓系统不符合国家工程建设消防技术标准的规定;

整改期限:

年3月31日

津市市城隍庙社区九九公寓

未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市新洲镇灵泉敬老院

1、已设置火灾自动报警系统不能正常运行;

2、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市毛里湖镇李家铺敬老院

未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市康馨苑老年公寓

1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、室内消火栓系统标志、应急照明灯;

2、已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行。

整改期限:

年3月31日

津市市药山镇棠华敬老院

未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市静雅养老院

未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

津市市安康老年公寓

1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、疏散指示标志、应急照明灯;

2、已设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

整改期限:

年3月31日

津市市德怡养老服务有限公司

1、已设置的火灾自动报警系统不能正常运行;

2、已设置的自动喷水灭火系统、室内消火栓系统不符合国家工程建设消防技术标准的规定;

3、消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。

整改期限:

年3月31日

津市市残疾人托养服务中心

未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、疏散指示标志、应急照明灯。

整改期限:

年3月31日

石门县懿德养护服务中心

1、所在建筑3层,仅一个疏散楼梯,其疏散楼梯数量不足;

2、未按国家标准、规定设置疏散指示标志和应急照明;

3、未按规定设置室外消火栓、自动喷水灭火系统、室内消防轻便水龙。

整改期限:

年3月31日

石门县伟才幼儿园有限公司

1、未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;

2、部分疏散指示标志损坏;

3、防火门闭门器损坏,且未安装顺序器;

4、幼儿园厨房采用易燃可燃材料吊顶。

整改期限:

年3月31日

安乡县琳琅加油站

1、洗车棚占用消防车通道;

2、站房二楼设置居住场所。

整改期限:

年3月31日

安乡县陈家嘴镇东亮加油站

1、未设置应急照明灯具,消防器材配置不符合标准;

2、站房二楼设置居住场所。

整改期限:

年3月31日

安乡县兴农加油站

1、站房与居住场所设置在同一建筑物内;

2、加油机与站房间距2.9米,防火间距不足。

整改期限:

年6月30日

安乡县深柳镇卫生院(医院)

1、门诊楼、医技楼、住院楼四层仅设置一部疏散楼梯;

2、住院楼、门诊楼、医技楼未设置封闭楼梯间;

3、住院楼、医技楼,门诊楼未设置疏散指示标志,应急照明灯具设置不足。

整改期限:

年6月30日

安乡县三岔河镇中心卫生院

1、门诊楼、住院楼疏散楼梯间未采用封闭楼梯间;

2、住院楼仅设置1部疏散楼梯;

3、门诊楼、住院楼应急灯设置数量不足,未设置疏散指示标志;

4、门诊楼疏散走道和疏散楼梯间设置栅栏;

5、门诊楼楼顶采用泡沫夹芯彩钢板搭建。

整改期限:

年6月30日

常德市医院

1、住院大楼给水管网设置不符合要求;

2、住院大楼、门诊楼未设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统;

3、住院大楼未设置防排烟系统;

4、住院大楼、门诊楼疏散楼梯间设置形式不符合要求;

5、住院大楼、门诊楼未进行防火分区。

整改期限:

年7月28日

猜你还想看

常德首个野生动物园来啦!

来源:常德消防编辑:郭学薇

二审:胡稳终审:俞鸿钧

新闻爆料-、1890315

1
查看完整版本: 2020年常德首批重大火灾隐患单位曝光,